土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个简单的消防管道计算??

一个简单的消防管道计算??

发布于:2003-01-01 10:09:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我刚接到一份《加工厂房消防管道图》,该图是某设计院出的。设计说明中明确标出该厂房消防用水量为Q=10L/s,图中消防主管为DN80。而我根据流量计算公式取v=1.0m/s则得出管径d=112mm。是我算错了还是设计图错了??主管应该选DN80??还是DN100????(或DN125??)请各位大师指点,这里先谢了哈!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 水中蛇
    水中蛇 沙发
    谢谢二位!!可我还是想知道在设计生活或生产给水管道时,在哪里能查到经济流速v??请各位大师一定指点!!!
    2003-01-02 22:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • 清源
    清源 板凳
    消防设施难得用一次,流速当然取最大2.5m/s了,这时候没有太多经济性可言。
    水流速超过2.5m/s则损失太大,因此有此规定。
    2003-01-02 21:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

饲料仓库的消防问题

小弟最近接到一个工作(非本单位),是一个饲料加工厂的项目,概况如下:厂区内有一栋三层的办公楼,两座圆筒型单层饲料仓库,半径6m,高18m,和一栋单层原料仓库。办公楼的消防问题不大,只是两种仓库的消防小弟都没有做过。请教各位前辈高手,仓库消火拴的布置与普通低层建筑有什么区别吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10