土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请熟悉标准和接地的大虾:关于中压和低压接地线?

请熟悉标准和接地的大虾:关于中压和低压接地线?

发布于:2006-04-13 20:56:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
依据两种方法GB3906-1991和GB7251.1-1997对接地导体截面进行计算:
GB3906-1991规定:
6-8 接地
沿金属封闭开关设备排列的方向设置一接地导体,接地导体应能满足该回路动热稳定电流的要求,如果是铜质的,其电流密度在规定的接地故障发生时不应超过200A/mm2,其截面积不得小于30mm2,该接地导体应设有与接地系统相连接的的接线端子。
当接地导体通过三相短路电流时(如用于接地开关的短路连接),可参照附录F来计算接地导体的截面。

附录F
根据短路持续电流的热效应计算裸导体截面的方法

S=(I/a)√(t/△θ)
式中: S—导体截面(mm2)
I— 电流有效值(A)
a按铜—13选取
t—电流通过时间(S)
△θ—温升,以K表示,对裸导体取180K;如果时间超过2S小于5S,△θ值可增加到215K。
当t取4S,温升取215K时, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t
此时:K1=190;
如果系统短路容量为31.5KA,
则S=(31500/190)*2=330mm2
同时,系统接地线的截面根据DL/T404-1997规定:
7.4.3 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应;专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流;接地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过铭牌额定短路开断电流的87%。
则系统接地线的最小截面为:330*87%=288 mm2


GB7251.1-1997规定:
7.4.3.1.7 成套设备的内的保护导体(PE)的截面积应按下述方法中的一种来确定:
a)保护导体的截面积不应小于表4 中给出的值。
如果应用此表得出非标准的尺寸,那么,应采用最接近标准截面积的导线。
表4 保护导体的截面积
相导线的截面积 S 相应保护导体的最小截面积 Sp
S≤1616<S≤3535<S≤400400<S≤800S>800 S16S/2200S/4
注:对某些应用(例如:在三相系统中,两相上发生故障时,有单相运行的可能性时)应验证计算截面积。
只有在保护导体的材料与相导体的材料相同时,表4中的值才有效。如果材料不同,保护导体截面积的确定要使之产生与表4相同的导电效果。
b) 保护导体的截面积还可用附录B中规定的公式计算求得,或用其它方法获得,例如:通过试验获得。
对确定保护导体的截面积,必须同时满足下述条件:
1) 按照8.2.4.2进行试验时,故障电路阻抗值应满足保护器件动作时所要求的条件;
2) 应考虑与保护器件动作值配合。在保护器件动作电流和时间范围内,不会损坏保护导体或破坏它的电连续性。


附 录 B
(标准的附录)
在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法
须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。
Sp=√(I2t)/K

式中:Sp——截面积,mm2;
I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;
t——保护电器的分断时间,s;
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
(此表以IEC364-5-54:1980中的表54B为基础)
保护导体或电缆外套的绝缘
聚氯乙烯(PVC) 乙烯(XLPE)丙烯橡胶(EPR)裸导体 丁烯橡胶
最终温度 160℃ 250℃ 220℃
导体材料 K
铜铝钢 1439552 17611664 16611060
注:导体的初始温度假定为30℃。


K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
同样:当t取4S,温升取215K时,导体的初始温度假定为30℃,最终温度为245K,取上表的250℃
Sp=(I/K2)√t K2= 176
如果系统短路容量为31.5KA,
则Sp=(31500/176)*2=358 mm2

几点疑惑:
1. 接地线是正常工作时不承载电流的,为什么标准GB7251.1规定与相线有关?
2. 接地线应该只与系统短路容量有关,为什么中压标准和低压标准规定的不一致?
3. 如何理解:
DL/T404-1997中的7.4.3 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应;专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流;接地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过铭牌额定短路开断电流的87%。
我的理解是:接地汇流排应该就是指我们所说的系统接地线,那么其截面应该是系统短路容量的87%。


以上疑惑请对标准吃的比较透彻的做以解答。






全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 江南电工
    江南电工 沙发
    顶上去,这个问题我不懂,学习中。
    2009-05-01 16:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • yuyi_256
    yuyi_256 板凳
    各位大侠谁有IEC364-5-54标准发小弟一份,感激不尽~!@~
    2009-01-14 09:33:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28中置柜的后下封板安装讨论。。。

KYN28中置柜的后下封板安装方法,有的厂家使用固定式安装,拆卸时拧下8个内六角螺丝。但有的厂家把后封板作成铰链门样子,这样打开挺方便。请大家讨论它们的优缺点!

回帖成功

经验值 +10