土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问风机盘管的送风口大小如何计算的?

请问风机盘管的送风口大小如何计算的?

发布于:2006-04-13 18:19:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是按照《民用建筑空调设计》上的过程校验气流组织的,结果可以看到贴附射流射程是不到6m的,但是我随便怎么调都有问题,因为阿基米德数和各种数值关系都有。

PS:下面的计算中送风量G是指房间的总风量,包括了新风量,因为我想新风口和风机盘管都从这个送风口送出去,这样对不对?

办公房间吊顶高3.6m,房间宽度7.475m,房间进深7m,房间温度要求26℃,送风温度18℃,送风量为G=0.61kg/s,即0.5m3/s
1.取△tx=1℃,△tx/△ts=1/8=0.125,查下表得射流最小相对射程x/ds=23.75。

受限射流温度衰减规律表
x/ds 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40
△tx/△ts 0.54 0.38 0.31 0.27 0.24 0.18 0.14 0.12 0.09 0.04

2.风口离墙为0.5m,则射流实际射程为x=7-1=6m;由最小相对射程求得送风口最大直径ds,max=6/23.75=0.253m,选用双层百叶风口,规格为200*200mm,计算风口面积当量直径
ds=1.128*(0.2*0.2)^0.5=0.23m<0.24m

3.取Vs=3m/s,有效面积系数=0.8,则每个送风口的送风量
ls=0.8*3*л/4*0.23^2=0.1m3/s。

4.计算送风口数量
n=G/ls=0.5/0.1=5个,取5个
从而实际风口送风速度为Vs=(0.5/5)/(л/4*0.23^2)=2.56m/s



1144923577245.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • muzishuixin_1013



    新风和送风可以分开送。但是如果会影响ID图的绘制方式。
    2008-05-22 14:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhihaitai
    zhihaitai 板凳
    新风和送风能不能分开送哦,还有气流组织不好搞哦!
    2008-05-16 14:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:计算新风量时不同功能房间的人数怎么确定?

我是一个正在做毕业设计的学生,要计算逐时负荷,由于要计算新风量,老师没有给出各个房间的人数,我不知道怎么确定不同功能房间的人数!望各位告诉一下!谢谢!

回帖成功

经验值 +10