我是学暖通的,工作快两年了,现在一家中档空调施工单位工作,从事空调通风设计工作,
想和前辈们学点东西,希望师傅们能收小弟为徒。我的EMAIL:fei790904@163.com。
我们公司是做伊莱克斯空调,是大连地区总代理,有意共同致力于暖通专业的弟兄请与我联系。

我把在CAD画完的图插进WORD中,不知道怎么调整大小,请高手指点。

我知道一个公式如下:水泵的扬程=[机组水阻+最不利管长*(2%-5%)+最不利路径的末端水阻]*1.1。但是计算出的扬程不是很理想。有没有更好的算法能简便准确的算出来。

风机风压的确定:请各位师傅告诉我风机的风压是怎么准确简单的算出来。书本上讲的公式太复杂,也不实际。我以前是凭经验估算,一米风管按5Pa计算,一个弯头,一个三通按20Pa计算,这样估算准不准确,请高手指点。

板式换热器的选型:板式换热器的换热面积是根据什么确定出来的。有什么经验公式吗。

膨胀水箱的膨胀管为什么只能接在水泵的吸口处。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 张羽
    张羽 沙发
    伊莱克斯也做中央空调吗?还是户式中央空调?
    “但是计算出的扬程不是很理想。”不太明白什么叫不理想。算出来是多少就是多少,只要不算错,那阻力不是你改用其他方法算它就跟着变的

    风阻力的算法跟水是一样的,当然你算的多了也可以估,前提是你算多了以后。风管的沿程阻力极小,但是局部阻力大,这个是跟水管的很大区别。所以不好说1米多少pa的阻力,要看你的局部阻力多不多

    板换,有公式啊,或者你也可以问厂家拿

    膨胀水箱的膨胀管接哪里看你的系统而定,不一定接那里。很多系统接水泵入口是因为那里是系统压力最低点。
    2003-01-06 18:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • tiger2588
    tiger2588 板凳
    把CAD图缩小到你需要的大小,然后拷贝粘贴到WORD中。
    2003-01-01 07:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水压稳定问题

我家在八楼,温泉由一层增压泵加压打上来,但是增压泵它是间歇性工作,水压打到6公斤,停下来,水压压力回到2公斤再启动。于是温泉就一会大一会小,我如何利用家用增压泵产品解决这个问题---保持温泉水压基本稳定。 另:物业公司称增压泵是间歇性工作,否则持续工作会造成压力过大,水管破裂。我认为持续工作只是保持水压稳定在一个值6公斤。哪个是对的?请专家解释!(有回流管)。 谢谢!

回帖成功

经验值 +10