土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土梁的抗扭问题

混凝土梁的抗扭问题

发布于:2006-04-13 14:45:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做一工程,楼面局部有开洞,在开洞部位,由于不能考虑扭矩折减系数,导致截面不能满足要求,即V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc,调大截面则扭矩随之变大,总之在合理的截面范围内几乎无法解决这一问题,在有关论坛上看到有人用将与之相连的梁端设铰来解决,不过这样岂不是与实际情况不符了吗,梁梁连接处的裂缝会不会太大呢,各位有什么高见吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zcygq
    zcygq 沙发
    次梁端设铰,加大次梁底筋,次梁端配筋取底筋的1/4。。。
    2006-08-23 09:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • wangyi163163
    wangyi163163 板凳
    怎么设胶支座 构造怎么处理
    2006-08-23 00:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多