请教:一个小于32米(仅八层)的一类高层改造项目,楼梯间及合用前室均需正压送风,因合用前室现状不具备单独送风条件,现拟采用仅在楼梯间送风,为防止超压,采用屋顶风机加旁通管、楼梯间内加压力传感器的方法。请教:是否可以?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句1.不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
所以楼主的问题1,地下楼梯间无论是封闭楼梯间还是防烟楼梯间都需要设置加压送风防烟系统;
至于问题2,内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?可以参见实用供暖设计手册第13.1.3章节中表13.1-5,里面有明确规定地下公共建筑内走道超过20米(指房间门到前室入口门的水平距离)就需要设排烟系统。