关于消火栓设置问题

发布于:2002-12-30 23:23:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
住宅(4层)与公寓通过连廊(敞开式)连接,连廊长30m,即住宅与公寓间距为30M,公寓设消火栓,请问住宅是否设消火栓?请指教!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wsf2002
    wsf2002 沙发
    连廊是敞开式,应该不设
    2003-01-01 13:31:01

    回复 举报
    赞同0
  • typhoon
    typhoon 板凳
    虽然所谓间距30m,满足防火间距要求;但是有连廊连着,即可视为一个整体(没有人能保证连廊不会成为火势蔓延的通道),规范曰:设有消火栓系统的建筑应每层设置。此其一;其二,建筑设计追究终身责任,何况区区几个消火栓,甲方根本不放在眼里。所以,于公于私,均需设置!
    2003-01-01 13:04:01

    回复 举报
    赞同0