发布于:2006-04-13 13:24:13
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
本人未接触过实际工程,在此纯属纸上谈兵。鉴于经常看到网友谈论路灯、景观灯的接地问题,希望通过该帖子,大家有个明确的说法。
一、关于路灯:
1、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:
关于金屬燈杆接地
由於此次我們選擇路燈的燈杆均為金屬燈杆,燈杆的接地非常重要。根據規定金屬燈杆要設接地極。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直径10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障。
2、某厂区路灯的接地做法:
金属灯杆接地
此次设计选择路灯的灯杆均为金属灯杆,灯杆的接地非常重要。根据规定金属灯杆要设接地极。我们通过选择最终采取下面的接地方式:每盏路灯设一根直径19的镀锌圆钢标准接地极,用直径10 的镀锌圆钢通过焊接将标准接地极与路灯的金属底座连接。同时三芯电缆中的PE线又同该电缆支路所带每个路灯的底座连接。从而组成一个大的接地系统,以确保人身安全。
以上做法大同小异,不知是否能够得到大家的一致认可,但是既然北京大学路灯改造和厂区路灯接地采取该做法,自然有他的道理,大家在路灯设计和施工中通常采用的什么高招,也不妨说出来,与大家共享……
二、关于景观灯的接地:
某公园的景观照明防雷、接地及其它保护措施大致描述如下:
本设计中照明配电系统的接地形式采用TT系统,为户外灯具设置接地极引出单独的PE线,引入每个灯具的导线均为三芯,包括相线、N线和PE线。所有灯具金属外壳均要求与PE线可靠连通,且为线路装设漏电保护器件做接地故障保护,额定漏电动作电流不大于30mA。箱式变电站要求参照国标图03D501-3做接地系统,接地电阻不大于4欧姆。
部分高杆灯上端应设置避雷针,利用灯杆基础做接地体,接地电阻不大于10欧姆。公园中所有配电箱内均设置电涌保护器作过电压保护。
关于景观照明中,很多网友一直心存疑虑,景观灯没有厚实粗大的混凝土基础,做接地极的可能性微乎其微,因此对景观灯的接地速手无策:没有接地极如何接地?在此希望高手们能够通过自己通过实践中的一些经历,为迷茫的设计师指点迷津……
道路照明,关系到我们夜景的美丽;我们不仅要在正确的场合选择正确的光源,我们更应该为人们的安全负责,做好安全接地工作,生命重于泰山!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句这种接地方式很难说是那种,但是很常用
回复 举报