土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于电流互感器的电流表读数问题

【请教】关于电流互感器的电流表读数问题

发布于:2011-04-01 18:17:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
比如一个电流互感器的变比为50:1,如果实际一次侧的电流为50A,那么电流表就显示为50A,那么电流表的变比就是1:50吗??电流表有没有变比啊?如果没有那它是怎么工作的??????一直困扰的我

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    支持!
    2011-04-02 09:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • study_2008
    study_2008 板凳
    可以不可以这样说:如果电流互感器的变比是50/1,电流表的变比是1/50就可以直接读数,但如果电流表是1/1的,就得乘上电流互感器的变比.电流表除变比外,还得注意最大量程和有效读数.?
    2011-04-02 09:22:02

    回复 举报
    赞同0