太阳能工程中,集热器热水温度较高,90℃以上,铜管引下,立管穿墙进入室内连接分体水箱。现在发现DN15铜管段的使用,使整个系统的热损过大。PPR管问过厂家,最高温度93℃。可能的问题:保温层采用25mm厚度,橡塑,铜管总厂5-6M。请教这样的保温厚度应该够了吧?有无更好的替代管路材料?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
pangzi999
沙发
无缝管上面焊接一个短丝,短丝与镀锌管用丝接,这是最好做的一直方式了
2013-12-25 11:27:25
赞同0
-
underoath1
板凳
gml-1 发表于 2012-8-5 15:14 胡说:gb50242给排水及采暖施工验收规范4.1.3这是镀锌管之间的连接 并不是镀锌与无缝管之间 不管是往主管上焊套丝的无缝管还是镀锌管 总之跟主管要焊接