土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧低压总柜的三段保护

变压器低压侧低压总柜的三段保护

发布于:2006-04-13 12:16:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一个项目,变压器是3150KVA的,我参照别人的做法画了一张低压总柜的图:图中对断路器的三段电流做出如下要求:
I1=0.9In, I=6*I1,T1=18S
I2=6*In, I=8*In,T2=0.4s
I3=10In
In=6000A
开关是施耐德MT63H2的
不知道能否满足系统要求
谢谢
  • shyboy68
    shyboy68 沙发
    自己顶一下
    2006-04-13 17:08:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。