各位高手,小弟初涉高压柜,想请教几个问题。
第一、在进线计量柜中和PT柜中,电压互感器是如何选型的?JZD-10Q 10/0.1KV 0.2级是用在计量柜上的,JDZJ-10Q 10000/√3/100/√3/100/3是用在PT柜上的,这两者之间有什么区别?10000/√3/100/√3/100/3这些参数是什么意思?
第二、电流互感器型号:LZZBJ9-10A 50/5A 0.5/10P 其中0.5是测量精确级别,10P又是什么意思啊?
第三、在PT柜中是不是每台都有消谐器啊?两台PT柜中是不是有两只消谐器、一只PT切换装置啊?
第四、在10KV回路中,有LZZBJ9-12系列的电流互感器吗?这个不是12KV的吗?这个型号和LZZBJ9-10又有什么区别啊?
谢谢给位大侠的指点,小弟在此感谢不尽!
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句第四条的我补充一下,10kV是额定电压,12kV是系统电压,电力系统由于需要考虑系统输电的电压损失,系统的电压需要高于额定的电压,所以10kV的额定电压,系统电压是12kV,20kV对应的是24kV,35kV对应的是40.5kV。
回复 举报
回复 举报