土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教:应急灯
高压配电室内必须装应急照明吗?

全部回答(4 )

  • xjtana
    必须要装啊!
    2011-04-07 18:51:07 来自 PC 评论 举报
  • xiaohe19le
    高压配电室内的照明应该属于备用照明,属于应急照明的一种。
    13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
    l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所。
    2011-04-06 15:38:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10