土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM总信息、设计信息、抗震信息的详解

PKPM总信息、设计信息、抗震信息的详解

发布于:2006-04-13 10:29:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
***************一.******************
1.楼板没有开大洞、平面没有凹凸不规则时,设为刚性板。
而且位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。
内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。
2.墙元长度太大则计算精度无法保证。
3.常用为“模拟施工荷载1”,“模拟2”仅用在框剪结构计算基础时。
“不加载”为不计算竖向力。“一次”为加上所有恒活计算竖向力。
4.温差巨大或者超长较多而未设缝时,需计算温度应力。
高层建筑很高时,要注意计算竖向的温度应力。其它一般不算。
5.一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。
选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。
**********二、设计信息 **************
2、梁柱重叠部分简化为刚域,什么情况简化? 柱截面高(相对于梁高)较大时用刚域,例如异形柱。
3、高规,高钢规?前者是混凝土结构,后者是钢结构。

5、混凝土柱计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3,选和不选有什么区别? 一般7度抗震设防及以上,选与不选柱计算长度有较大差别,地震烈度越高差别越大,大时能差2倍以上。
6、配筋计算原则:单偏还是双偏? 一般都应按双偏压计算,但因PKPM不会按双偏压计算(它只会验算,且费时较多),所以只好按PKPM说明书所说,对角柱按双偏压验算。(PKPM对异形柱全部都按双偏压计算配筋,因天津异形柱规程编制组指出应按双偏压配筋,并编制出按双偏压计算配筋的软件,后来PKPM也做了此工作)
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算,什么情况下按有侧移计算?
答:根据《钢结构规范》5.3.3条确定,简单的来说就是看柱间支撑情况。无支撑纯框架柱按照有侧移,强支撑框架柱按照无侧移,弱支撑框架柱分别按照有侧移和无侧移计算。
1、耦联和非耦联怎么判别?
答:每个结构只要不是双轴对称在振动时都有平扭耦连,对于规则结构选用非耦连时要乘以地震作用增大系数,对于不规则结构要选用耦连。
2、偶然偏心和双向地震作用什么情况需要考虑?
答:《高规》3.3.3条计算单向地震时应考虑偶然偏心影响。《抗规》5.1.1条质量和刚度分布明显不对称的结构,应计算双向地震作用。
3、斜交抗侧力构件方向附加地震?填0是什么意思?响应角度又是什么意思?
答:《抗规》5.1.1条当斜交抗侧力构件相交角大于15度是应计算此斜交方向的地震。填0表示不考虑斜交方向附加地震,相应角度是斜交构件与X轴正方向夹角。
1.(GB50011-2001〉第3.4.3条规定,不规则的建筑结构应考虑扭转影响。第5.2.3条规定,"规则结构不进行扭转藕联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。而SATWE程序暂时没有考虑边榀增大,程序采用按扭转藕联计算,以保证结构的安全。不规则与规则都按扭转藕联计算.2.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第5.1.1条、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第3.3.2条中均有规定,"在质量与刚度分布明显不对称的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。"。→般情况下,均可在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用。新版SATWE增加了"考虑双向地震力作用"一参数,可根据实际工程情况选择是否需要考虑。考虑偶然偏心"也是可选项参数,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3一2002)第3.3.3条中规定,"计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。"。按本条条文说明解释,当计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。
(未完待续)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangj-w
    wangj-w 沙发
    顶一下,楼主把未上传的其它部分也上传吧,期待中。。。。。。
    2007-02-09 17:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • sichzq
    sichzq 板凳
    楼主,我等你续已经很久了,求你好人做到底,续完吧:)不然QQ传给我一份:QQ:626792315.谢谢了
    2007-02-09 09:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

出现此提示,请指教

谢谢指导

回帖成功

经验值 +10