发布于:2011-04-01 11:30:01
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
请教:一个片区内有5栋地上建筑+地下室停车库,地上建筑最高类别的一栋为一类综合楼,地下室为地下一层一类停车库。
计算消防用水量时,应按片区内类别最高的一栋计量。
疑问:消防用水量应为: 一类综合楼+地下室停车库(地下室和地上部分楼梯处都有相通) 两个消防用水量之和?
还是仅算地上那栋一类综合楼全部使用的消防用水量呢(地上那栋一类综合楼的消防用水量是最大的)???
请大家帮忙一下,刚接触做地下室。。。好多不明白。。。谢谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
飞机都去哪了
沙发
这个问题讨论很多次了,规范总之两个字:模糊。我也被这个问题困扰了很长时间,一般都是取大值,盲目保守,哎没办法
2013-12-28 17:36:28
赞同0
-
花开一夏
板凳
规定为,当民用建筑物地下室为汽车库或人防工程时,其消火栓用水量应根据表、、、、综合确定,并取最大值作为消火栓设计用水量
2012-06-12 09:23:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报