土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防用水量如何计?

消防用水量如何计?

发布于:2011-04-01 11:30:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:一个片区内有5栋地上建筑+地下室停车库,地上建筑最高类别的一栋为一类综合楼,地下室为地下一层一类停车库。
计算消防用水量时,应按片区内类别最高的一栋计量。


疑问:消防用水量应为: 一类综合楼+地下室停车库(地下室和地上部分楼梯处都有相通) 两个消防用水量之和?

还是仅算地上那栋一类综合楼全部使用的消防用水量呢(地上那栋一类综合楼的消防用水量是最大的)???

请大家帮忙一下,刚接触做地下室。。。好多不明白。。。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞机都去哪了
    这个问题讨论很多次了,规范总之两个字:模糊。我也被这个问题困扰了很长时间,一般都是取大值,盲目保守,哎没办法
    2013-12-28 17:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • 花开一夏
    花开一夏 板凳
    规定为,当民用建筑物地下室为汽车库或人防工程时,其消火栓用水量应根据表、、、、综合确定,并取最大值作为消火栓设计用水量
    2012-06-12 09:23:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气工程师的迷茫

我是学电气的,现在想跳槽搞现场施工,可应聘了好几家企业都说要会给排水,求各位给排水大大们给点建议,给排水好学吗?

回帖成功

经验值 +10