发布于:2006-04-13 10:00:13
来自:给排水工程/给排水工程施工图
[复制转发]
现在很多高层建筑,在加压时大多选用无负压供水和变频供水,在这里想和大家讨论一下这两种设备的优缺点及在什么情况下应该选用什么设备。无负压供水有效的利用市政水压,节能作用很好,但是他要与市政管网直接连接,对设备的要求很高,它不用建水池,屋顶水箱,占地小,它最大优点是能有效的利用市政水压,不浪费资源。但是变频供水在选择系统时,可以在地区采用市政供水直接供水,高区采用变频供水,同样也起到了节能的作用。在这里请教一下各位同仁,大家在遇到这种情况时都如何选择。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有深度!GOOD1
普通变频有直供区\无负压变频供水同样有直供区 .普通变频节能,但无负压设备可叠加自来水压力,更节能.
回复 举报