土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求
各位专家:氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求?是否需要增加供液节流孔?
本人第一次设计氟泵供液冷风机,求教各位前辈。

全部回答(15 )

  • x234158259
    我们也做副氟泵,对你说的那些好像不具体,不是一句好两句话就能说清楚的。
    2014-01-25 10:17:25 来自 PC 评论 举报
  • wellv2009
    冷风机设计时主要考虑换热效率,逆流,顺流,交叉式,换热长度不要过长。由于有3-4倍的供液量,只要流速足够回油没问题,所以供液和回汽管可以作成相同的,由安装商根据桶泵与蒸发器相对位置来考虑进出方式,
    2014-01-24 18:34:24 来自 PC 评论 举报
加载更多