氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求
氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求
各位专家:氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求?是否需要增加供液节流孔?
本人第一次设计氟泵供液冷风机,求教各位前辈。
发布于
2011-04-01 09:23:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
x234158259
我们也做副氟泵,对你说的那些好像不具体,不是一句好两句话就能说清楚的。
2014-01-25 10:17:25
来自 PC
评论
举报
wellv2009
冷风机设计时主要考虑换热效率,逆流,顺流,交叉式,换热长度不要过长。由于有3-4倍的供液量,只要流速足够回油没问题,所以供液和回汽管可以作成相同的,由安装商根据桶泵与蒸发器相对位置来考虑进出方式,
2014-01-24 18:34:24
来自 PC
评论
举报