土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?

【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?

发布于:2011-04-01 00:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢


鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。

所以可以说是和接触器没关系

1.jpg

[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]

1.jpg

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • lyyhxj
    lyyhxj 沙发
    学习了,接触器质量有是否过关,分断时引起电弧对地,导致漏电跳闸!
    2011-04-17 08:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • jwl2002
    jwl2002 板凳
    供电局那个断路器的漏电整定值没看见,不太好分析!坐等正解.
    2011-04-08 16:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 8款EC000066-交流开关电源接触器,。接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。模型包含stp...
  • 施耐德接触器开关模型,在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机
  • 空气开关(带接触器)设计模型又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
  • CJX2sF系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至1000V,额定工作电流至2100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起
  • 型号:直流接触器ZJ100D24V,接触器控制电压为24V交流电,通过最大直流电为100A,不可过交流电,模型由接触器实测画出来的,螺距为55mm,安装孔位直径为2-4.5mm,孔位距离47mm,欢迎
  • TCL开关、接触器、继电器等
    本文精选了TCL样本,对民用建筑电气设计中遇到的选型,都涉及到了,设计实用,可提高效率。
  • 接触器设计装图
    接触器设计,包括CJ20-10交流接触器总装图,CJ20-16交流接触器总装图,CJ20-25交流接触器总装图等,可供参考
  • 交流接触器知识讲稿
    资料目录 一 交流接触器的应用 二 接触器的使用类别及典型负载 三 交流接触器的选用方法 四 交流接触器选用注意事项 五 交流接触器安装及使用注意事项 浏览详细目录>> 内容简介 本资料主要内容是关于
  • 多排交流接触器按放箱,设计说明:1.主腔和接线腔各净容积V>2000cm3。2.焊接、装配时注意保护隔爆面,不使其碰撞和机械损伤,隔爆面要涂防锈油。3.精加工后进行水压试验,压力为1.5MPa,
  • 4款EC000010-接触器组合,接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零件使用。...
  • 可逆接触器组件AC-3,3kW/400V,AC24V,50/60Hz3极,尺寸S00螺钉端子电气和机械互锁可逆接触器组件,最高55kW...
  • 沙尔特宝直流接触器型号C110B_80这个是沙尔特宝官方模型,最大电流80A,模型可靠,准确,便于设计时使用,模型格式为STP不含参数,可修改。。...
  • 2款WITOL进口接触器,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。欢迎大家下载学习...
  • 本直流接触器模型尺寸为实物1:1,品牌Albright型号SW200A。类似此种样式品牌型号可以适当修改。直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于
  • 8款SCHALTBAU接触器底座,接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零件使用。模型带有通用格式,欢
  • 交流接触器模型,SolidWorks2013。 模型为装配体,由多个零部件组装成型。 效果图使用的是SolidWorkscomposer渲染的。 该模型含内部结构,可进行编辑,含参数...
  • 接触器铜片自动安装:接触器铜片作为主要部分,采用机械手进行全自动安装,既能保证安装工艺,也可以提升效率,机械工程师可以做个参考,STP文档保存。...
  • 上海SCLL西艾,SEV30系列直流接触器,SEV30-12AD,用于工业机械的电源/电机控制、电路绝缘、电路保护及安全装置等,用于充电桩、汽车电池配电。...
  • 直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频
  • 图纸名称:交流接触器(LC1-D09)文件大小:2.12MB。接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零

阅读下一篇

求教各位大侠关于电缆井的一些知识

小弟刚刚搞设计没多久,最近在做小区的配电工程,对于江苏省供电公司小区典型设计上提到的单叶井、进户井、双叶井、三叶井、四叶井有些不明白,请问这些这些电缆井的区别在哪儿啊,还有我在设计的时候,具体什么情况该用什么井啊?谢谢各位大虾指导!

回帖成功

经验值 +10