求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢
鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。
所以可以说是和接触器没关系
[
本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]
全部回复(97 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报