关于高温冷凝水的回收问题!

发布于:2002-12-29 21:01:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
高温冷凝水的回收系统中,1:防汽蚀泵的排汽阀必须用自动排汽吗!
2:水泵定时启动,需要每次排汽吗?(手动排汽)
3:冷凝水回收设备的经济系数是多少啊
需要各位大侠的帮助啊! 谢谢
  • lnsnys
    lnsnys 沙发
    1.如果泵前的水罐的液位(水泵停止时)高于泵体,只在水泵初次充水时排放一次即可。可不设自动排气。
    2.定时启动要注意不要把水抽光,否则要每次排气。最好设为高位启泵,低位停泵。我设计回收泵站的都是这样。
    3.关于冷凝水回收系统的经济效益,在不考虑用汽设备安装的疏水阀老化、误操作开旁通等造成蒸汽漏汽的因素下:

    年节约热量经济效益=煤价*小时回收冷凝水量*
    (回收冷凝水温度-锅炉正常上水温度)*
    年运行小时/锅炉热效率/煤发热值

    年节约软化水的经济效益=软化水价*小时回收冷凝水量*年运行小时

    年经济效益=年节约热量经济效益+年节约软化水的经济效益
    -冷凝水回收系统年运行费用

    计算时要特别注意量纲的变换。