土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 核心型钢混凝土柱的轴压比限值试验研究

核心型钢混凝土柱的轴压比限值试验研究

发布于:2011-03-31 22:11:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:

:基于界限破坏时的内力平衡条件,推导了核心型钢混凝土柱轴压比限值的理论计算公式,计算
分析了配钢率、混凝土强度等级、柱截面尺寸等因素对核心型钢混凝土柱轴压比限值的影响。进行了
5个1/2比例模型柱试件的低周反复加载试验,验证了配置核心型钢对提高混凝土柱的抗震性能和
轴压比限值的有效性。计算和试验结果表明,在混凝土柱中配置一定数量的核心型钢,可以有效提高
轴压比限值。本文建议的方法可以较为合理地确定核心型钢混凝土柱的轴压比限值,供工程实践参
考。
关键词:核心型钢混凝土柱;轴压比限值;抗震性能;界限破坏



附件名:20113311301580662800.zip

文件大小:103K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • 老鬼七
    老鬼七 沙发

    谢谢分享!!,学习!
    2011-04-01 15:45:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

T型钢与混凝土粘结强度的试验研究

论文简介: :通过8个型钢(T型钢)混凝土试件粘结滑移性能的推出试验,分析了荷载与加载端滑移曲线的分布规律,研究了混凝土强度、混凝土保护层厚度、横向配箍率三个因素对型钢混凝土粘结强度的影响,试验结果表明,混凝土强度、混凝土保护层厚度、横向配箍率对粘结强度影响显著,近似呈线性关系,综合考虑这三个因素,统计回归出型钢混凝土特征粘结强度和特征滑移值的计算公式,与试验值对比分析,符合较好;并建立了

回帖成功

经验值 +10