土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 2套灯一路吧

2套灯一路吧

发布于:2011-03-31 20:38:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
手边有个灯光工程:灯杆上装400W灯具,自带镇流器、电容、触发器。1个灯杆上安装8套400W,灯杆底部分2路保险控制,每路带4套灯,原先想从保险下口到4套灯具用一根YJV-3×2.5电缆带,后考虑瞬间冲击电流,改成2套灯一路用YJV-3×2.5电缆,请大家在帮助审核一下!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shangdengbing121
    一路两套灯足够了,我司是生产灯具的,有空可以交流,qq1553416968
    2011-04-06 13:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    电缆粗电好啊,经济电流密度。
    2011-04-01 08:20:01

    回复 举报
    赞同0