土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷泉水力计算问题!

喷泉水力计算问题!

发布于:2011-03-31 19:37:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
查某厂家资料得到DN15可调直流喷头参数如下:
水压43-67KPa
流量0.6-0.8M3/h
喷高1.6-3.5M
请教专业人士如下问题:
1.该喷头最小工作压力是43KPa,低于43KPa喷不喷水?
2.1KPa相当于0.1米水柱,按水压参数应该喷高4.3-6.7米,为何喷高参数中为1.6-3.5米?
3.最小喷高1.6米,是否可以通过调节喷头水压得到1.0m喷高,如果可行则水压、流量应如何计算?
4.水泵选型时应优先选择最接近的扬程还是流量?

谢谢!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ladesinger
    ladesinger 沙发
    谢谢zt_email!!!
    2011-04-01 12:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • zt_email
    zt_email 板凳

    水景设计最重要的就是达到设计所需的水景形态,而水景形态就是通过流量和扬程来保证的
    你的问题1:会喷水,但肯定达不到厂家喷头所能提供的形态
    2:应该考虑了喷嘴接管及出口水头损失
    3:如果你只需要1.0m的喷水高度,那么1.6m喷高的喷头就不是最合适的,通过调节把扬程降低,是把能耗浪费在水损上了
    4:流量和扬程都应该尽量匹配,不是哪个更优先