土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 排风机房要设消防电话吗?
排风机房要设消防电话吗?

全部回答(2 )

  • hundure.ll
    得看是否是消防排风机房,如是就应该设,反之就可以不设
    2011-03-31 23:28:31 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《火灾自动报警系统设计规范》5.6.3.1
    下列部位应设置消防专用电话分机:
    (1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
    (2)灭火控制系统垂直装置处或控制室。
    (3)企业消防站、消防值班室、总调度室。
    哥们今儿和消防干上了。
    2011-03-31 20:51:31 来自 PC 评论 举报