排风机房要设消防电话吗?
排风机房要设消防电话吗?
排风机房要设消防电话吗?
发布于
2011-03-31 19:13:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hundure.ll
得看是否是消防排风机房,如是就应该设,反之就可以不设
2011-03-31 23:28:31
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
《火灾自动报警系统设计规范》5.6.3.1
下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
(2)灭火控制系统垂直装置处或控制室。
(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。