请教,如果计算电流算下来是41A,那么选TIBI--100C63/3大吗??

全部回答(16 )

  • wjh7033
    没有电感性回路中可以用大一级的空开。在有电感性回路要考虑启动电流比较大,比容LED灯具回路有变压器一般按工作电流1.1~1.5倍计算启动电流。而且最好使用“D”型空开。
    2011-04-18 16:21:18 来自 PC 评论 举报
  • 加肥猫

    楼上选的太紧了吧,我觉得还是63比较合适
    2011-04-18 11:17:18 来自 PC 评论 举报