发布于:2011-03-31 16:52:31
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风
我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑
江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做
但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟
也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风
合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风
大家对此有何看法
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
风机搁中间当然可以啊,理论上讲没有问题。只要你不怕甲方、规划局把你千刀万剐,尽管做。
回复 举报