各位,问一下啊,今天去施工现场看了一下
消火栓的门现在由于立管的问题开不了90度了,大约只能开到70度左右,不知道验收能不能通过啊,这方面在那里有什么规范规定吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 2001gps
    2001gps 沙发
    楼上的真是太谢谢了,
    2006-04-13 15:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    有呀,严格来说是有问题的!《消火栓箱》GB 14561- 2003

    5. 13 箱门
    5. 13. 1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
    5. 13.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
    5. 13.3 箱门的开启角度不得小于160度。
    5. 13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50 N。
    2006-04-12 18:58:12