l 职业安全与卫生管理局① ( the Occupational Safety and Health Administration)(OSHA)指明:脚手架必须由有资格的专业人员②(a qualified person)设计。脚手架必须能够承受自重和至少4倍的最大预期荷载③(Maximum intended load)。
l OSHA要求有能力的专职人员(专职安全员)④(A competent person)必须在每次交接班前和结构杆件遭受影响变动后检查脚手架。
l 脚手架在安装、变更、移动或拆除时都需要专职安全员监督指导。
电 缆 线
l 必须保持脚手架离开电缆线至少10英尺(约3米)的距离。
l 如果电压不超过300V,或确保电线处于断电状态,安全距离可降至3英尺(91.44厘米)。
气 候
l 当遇到大风和暴风雨时,切记要停止在脚手架上工作。
l 除非专职安全员说用个人防坠落保护装备或利用风挡能够安全工作。如果使用风挡,脚手架必须能够安全抵抗预期风荷载的作用。