土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教,关于是否设置独立的水幕保护系统
五层(不超过24m)商场内的防火卷帘(包括中庭的)是否一定需要设置独立的水幕系统来保护,如采用特级防火卷帘是否不用设水幕?

全部回答(3 )

  • 孟凡
    特级防火卷帘以被火面温升作为判定条件当耐火极限达到三小时以上可以不用水幕来保护。详细见规范。
    2002-12-29 21:17:29 来自 PC 评论 举报
  • ydh1981
    看规范上有对防火卷帘(特级)要求可不设水幕保护吗?没有就应该设置
    2002-12-29 18:35:29 来自 PC 评论 举报