土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱的容积的问题

高位水箱的容积的问题

发布于:2011-03-31 14:54:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教
假如自动喷淋系统与消火栓系统合用高位水箱
喷淋系统用水量为35L/s
消火栓系统用水量为20L/s
那么合用高位水箱的有效容积是18立?30立?还是33立?
合用增压设备流量是5L/s还是10L/s

水箱是否可以考虑合用
增压设备是否可以考虑合用

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jian_cong
    jian_cong 沙发
    首先你要弄清楚稳压设备能不能合用这个前提,室内消火栓与自喷系统压力相当的时候,就可以合用。
    《建规》8.4.4条:
    2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
    还是多看规范吧。
    2011-04-01 22:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • 小栓找
    小栓找 板凳
    高位水箱的容积的问题
    2011-04-01 13:58:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

把消火栓和喷淋系统共用水箱分成2个9立方的?

向各位请教一个高位消防水箱的问题这次屋面消防水箱设置了2个9立方的水箱,2个水箱都是消火栓和喷淋系统共用的请问能把18立方的高位水箱改成2个9立方的吗??(2个水箱设于同一个屋面上)谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10