在空调温度控制里面,经常会谈到将混合后的空气处理到“露点温度”,或者将新风处理到“露点温度”。但是露点温度如何控制?怎么知道处理到了室内的露点温度?,也许有人会说,与95%或90%的交点就是露点温度,那么怎么控制与95%或90%相交?欢迎大家发表意见!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ghjww
    ghjww 沙发
    湿空气的露点温度是指在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。好好揣摩一下吧。
    2008-07-30 18:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • wzhx
    wzhx 板凳
    对于露点温度我觉得首先我们应该弄清楚表冷器是怎么处理空气的,我的看法是:首先空气(不管是新风还是混合后的空气)在经过表冷器的时候,空气的温度是沿着等湿线往下走(假如是冷却过程),走到与90%相对湿度线交接的时候,如果继续冷却,空气将沿着90%相对湿度线继续往下走(这一段全是露点温度),所以想知道什么时候到露点温度了,只要知道进机组空气状态,再找到这个状态的露点温度,只要出风口的温度低于这个温度,那处理后的温度肯定是露点温度了。QQ280121590个人的,随时欢迎
    2008-07-22 21:53:22