土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教!10KV中置柜柜顶与房顶最小距离多少?

请教!10KV中置柜柜顶与房顶最小距离多少?

发布于:2006-04-12 16:54:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV GZS1-12型中置柜高度为2300mm.请问柜顶与房顶的最小距离是多少?房子高度为3.3米可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • y2010
    y2010 沙发
    谢谢各位!
    2006-05-05 16:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • jk_00
    jk_00 板凳
    按IAC试验标准,柜上部距离房顶为600正负100,以此可知应该大于500。但施工标准我没有找到相关规定。
    2006-05-03 15:32:03

    回复 举报
    赞同0