土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 非常困惑,怎样处理这个雨污分流项目(简图来了)

非常困惑,怎样处理这个雨污分流项目(简图来了)

发布于:2011-03-31 13:41:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
[/img]


这个地方的雨污水一直合流,污水提升站将污水提升后就近接入雨水渠,现在要将污水提升站排水管和溢流渠穿越雨水渠,接入不远处的市政污水管道。

目前在两个问题上非常困惑:
1.我准备将泵站压力排水铸铁管和溢流渠穿越过雨水渠后接入重力自流井,那么在压力排水铸铁管和溢流渠在穿越雨水渠时应怎样处理呢, 压力管管径小,做加强防腐直接穿越? 溢流渠较大,怎样穿越雨水渠呢,渠改管直接穿越可行吗?

2.设计手册上提到污水提升站的压力排水管在接入重力管时,应设压力出水井,分为封闭式和敞开式2种,并设泄空管。而规范图集上只有跌水井的做法,没有压力出水井。另外我找到的一些资料上还提及了应设消能井。 跌水井,压力出水井,消能井这三者的区别是什么,压力出水井有图集吗,我设的井应是哪一种呢? 还有就是手册上提到的压力出水井内设的泄空管有什么用呢,接到哪去?
大家给点建议吧


[ 本帖最后由 kk_18 于 2011-3-31 22:31 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • loveklj
    loveklj 沙发
    新手上路,过来学习
    2011-04-08 16:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • liuqiang1006
    liuqiang1006 板凳
    2根150的管,在穿越的时候可以改成PE管,防腐问题就可以解决。
    2011-04-08 11:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

支墩设计:柔性接口管道支墩的设计和刚性接口支墩设计有什么区别?

想请问一下,给水管道支墩的设计问题柔性接口管道支墩的设计和刚性接口支墩设计有什么区别?柔性接口支墩在10S505上可以选择,但是刚性接口小管径的支墩没标准图集的啊,现在给水上一般都用塑料管,塑料管一般又是刚性接口。03S504上的好像又只是针对大管径的铸铁管其他小管径和管材的支墩怎么设计?望哪位高人指点指点!谢谢

回帖成功