暖通空调
\
洁净空调系统
\
求助 洁净厂房洁净度怎么连10万级都达不到
求助 洁净厂房洁净度怎么连10万级都达不到
我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
发布于
2011-03-31 12:31:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(40 )
heyong217
1.自身污染源(人员,设备)包括你的检测仪
2.过滤器有无破漏
3.风量
前两种可能性最大
2012-07-23 14:50:23
来自 PC
评论
举报
ky1214ky
设计没有问题的情况下:
运行过过程中(动态)的洁净度不合格的主因:1、尘源(人、设备);2、过滤器漏点;3、风量;
2012-05-12 09:54:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lynn1020
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 453 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(40 )
2.过滤器有无破漏
3.风量
前两种可能性最大
运行过过程中(动态)的洁净度不合格的主因:1、尘源(人、设备);2、过滤器漏点;3、风量;