土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】预埋18根10KV yjv-150的电缆够不够?

【请教】预埋18根10KV yjv-150的电缆够不够?

发布于:2011-03-31 11:49:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近有个项目:
10KV进线 甲方预埋了8根YJV-10kv-150mm2的电缆,注意是单芯的电缆。
10KV侧采用单母线分段运行。10KV的高压负荷主要有以下部分:
高压电机:6625KW(16台电机不一一列举,最大负荷630KW)
变压器2000KVA 12台
变压器1250KVA 2台

10KV两段母线分段运行 互为备用
一段母线带部分高压电机,就按50%计算吧。
另外带 6台2000KVA 1台1250KVA的变压器。

10KV二段母线带部分高压电机,也按50%计算吧。
另外 6台2000KVA 1台1250KVA的变压器。

14台变压器分为7组 分别引至7个变电所,每个变电所两台,互为备用。

条件完毕:
甲方已经预埋了18根 150的电缆 大家说够不够?

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-2 16:34 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a778192521
    a778192521 沙发
    顶6#
    2011-04-27 10:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhuht327
    zhuht327 板凳
    单母线分段运行,两边的负荷基本均分:
    1、高压电机
    每一段3312.5KW ,折算成5台630KW的电机。每台10KV 630KW电机的额定电流为45.5A。
    那么电机的总额定电流=45.5*5=227.5A
    2、2000KVA变压器,单台高压侧额定电流约为120A
    那么6台2000KVA变压器的额定电流=120*6=720A
    3、1250KVA变压器,单台高压侧额定电流为:72A

    总电流=227.5+720+72=1019.5A
    查配电设计手册,150mm2交联聚乙烯绝缘电缆30摄氏度的载流量为406A。
    18根YJV-10kv-150mm2单芯电缆,算下来每段每相是3根150mm2,最大载流量为3*406=1218A,而这个结果大于全部设备满负荷运行时的1019.5A,因此足够的。
    2011-04-08 16:21:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】110KV充油电缆头的内部结构(橡胶应力锥)

关于110KV充油电缆头的内部结构(橡胶应力锥

回帖成功

经验值 +10