土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抽柱问题探讨

抽柱问题探讨

发布于:2011-03-31 11:22:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
厂区内抽掉一根柱子,柱距8m,跨度21+24+24,吨位依次为50t,5t,5t。抽掉的是中间的柱子,怎么算希望大家说出彼此想法。 平面.jpg 剖面.jpg

平面.jpg


剖面.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guierguinv
    guierguinv 沙发
    抽调这个柱子,吊车梁就做成鱼腹式的16m 的吊车梁
    2011-04-07 11:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • smart_life
    smart_life 板凳
    柱子抽掉了,吊车梁放哪里?
    2011-04-01 11:16:01

    回复 举报
    赞同0