发布于:2011-03-31 10:50:31
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
《热能工程设计手册(机械出版社)》与《实用供热空调设计手册(陆耀庆)》中 活动支架间距差异很大
《热》中保温管道与无保温管道相同管径支架间距差别不大(约差0.5m)
《实》中保温管道间距与《热》中相差很大
DN50 为例 《热》中3.5m
《实》中5.98m(按刚度计算)
DN125 《热》中6.3m
《实》中11.74m(按刚度计算)
DN250 《热》中10m
《实》中19m(按刚度计算)
差别接近50%,是否太离谱?
求高手释怀!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
另外,他们的适用条件是否均相同?比如工作温度,压力,管道管材壁厚等?
还有就是和管道的重要性也许有点关系?
回复 举报