土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【关于设计手册中活动支架的最大间距的疑惑】

【关于设计手册中活动支架的最大间距的疑惑】

发布于:2011-03-31 10:50:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
《热能工程设计手册(机械出版社)》与《实用供热空调设计手册(陆耀庆)》中 活动支架间距差异很大

《热》中保温管道与无保温管道相同管径支架间距差别不大(约差0.5m)

《实》中保温管道间距与《热》中相差很大

DN50 为例 《热》中3.5m
《实》中5.98m(按刚度计算)

DN125 《热》中6.3m
《实》中11.74m(按刚度计算)

DN250 《热》中10m
《实》中19m(按刚度计算)

差别接近50%,是否太离谱?
求高手释怀!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 沙发
    保温重量对支架间距影响很大。应计算确定支架间距。设计没有规定的,支架的间距不得大于《GB/T17116.1-1997附录B》规定。设计手册仅供设计参考。
    2011-04-01 11:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    从没有算过,按说可以自己计算一下试试。
    另外,他们的适用条件是否均相同?比如工作温度,压力,管道管材壁厚等?
    还有就是和管道的重要性也许有点关系?
    2011-04-01 10:11:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。