土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓管网设计问题

消火栓管网设计问题

发布于:2002-12-28 19:02:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一地上六层,地下一层的医院,左中右各一座楼梯,在每座楼梯口附近设消火栓,共有三条消火栓立管。三条立管位置基本在一条直线上。请问:管网设计时在竖直方向成环后,水平方向是否一定要成环?能否在天面及地下一层各仅以一条横向直管把三条立管连接起来,从而节约管道?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ouyibing
    ouyibing 沙发
    我想是否只要室外埋地管绕建筑物一圈,一条进水管也行吧。
    2003-01-25 09:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • corelli
    corelli 板凳
    “垂直”与“水平”成环,在功能上是一样的!
    2003-01-24 22:47:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可燃气体,急!

某产品加工需用到H2和液化气,现在该厂做消防,有单独H2、液化气存储室各20M2,还有烧H2炉在厂房内,应该怎么做消防?

回帖成功

经验值 +10