土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人流通道填充墙你们加强吗?
新抗规13.3.4第五条规定楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
如果做的话造价提高,怕甲方不答应。不做的话规范又规定了!如何理解“尚应”啊?

全部回答(3 )

  • jbqiu
    处理了,图审已经提出来了,,按规范走,不能省的绝对不省
    2011-04-14 11:00:14 来自 PC 评论 举报
  • toeastone
    看情况吧,先不处理
    2011-04-14 10:37:14 来自 PC 评论 举报