土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ SATWE柱箍筋

SATWE柱箍筋

发布于:2011-03-31 08:52:31 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
SATWE柱箍筋
satwe计算结果中的柱箍筋结果
为什么B边和H边都采用同一个数值,难道两个方向的剪力值相同?(不是角柱)
如果柱边长不等,则两边肢数不同,是否两个方向的箍筋面积都要同时满足计算结果?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 二十八111
    二十八111 沙发
    PKPM算出来的柱箍筋面积是取两个方向的大值的
    2013-09-25 16:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    按抗剪来说,对于B和H其值应该根据剪力不同及截面不同,其配筋应该不同。

    PKPM输出两方向的较大值。截面长的方向肢数要求多,箍筋直径相同,箍筋面积就多了。与肢数少的方向比就浪费了。
    还是用CRSC软件,它输出两方向的箍筋的肢数(是按该方向剪力配的),并考虑了构造要求。
    2011-04-24 10:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给老庄找错

老庄的高规讲解中,说高规的7.1.2的第6条关于短肢剪力墙的配筋率,是所有短肢剪力墙要满足的,我觉得这条规定的前提是这个结构是短肢剪力墙结构才要满足吧,如果是普通的剪力墙结构,那这个结构中的少数短肢剪力墙应该是可以不满足这个规定的。不知道是我理解错了,还是老庄一下疏忽讲错了

回帖成功

经验值 +10