土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室局部抗浮怎么算,什么情况下才考虑地下室局部抗浮

地下室局部抗浮怎么算,什么情况下才考虑地下室局部抗浮

发布于:2011-03-31 08:21:31 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室局部抗浮怎么算,什么情况下才考虑地下室局部抗浮

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    抗浮计算并不复杂,在地下水较高的区域,地下室柱下的基础或桩基存在两种工况,一种是在最低地下水位时的抗压工况,二是在最大地下水位时的抗浮计算,在抗浮验算时首先可以简单计算单根框柱所承担荷载区域(例如8X8柱网,计算面积就是64平米范围)的结构自重(包括地板、顶板、柱、顶板覆土,但顶板标高低于最大抗浮水位时要采用覆土的浮容重),若结构自重不大于最大水浮力时就需要设置抗拔桩来抗浮,若是天然地基就只能通过调整底板或是底板厚度来增加自重抗浮。
    2014-10-24 14:48:24

    回复 举报
    赞同2
  • fanmeitai
    fanmeitai 板凳
    存在地下水,有搞浮问题都应考虑局部抗浮!
    2014-10-23 09:22:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室墙(实为超长墙)在水平力下怎么配筋

地下室墙(实为超长墙)在水平力下怎么配筋

回帖成功

经验值 +10