2010《抗规》提高了混凝土结构计算时的内力增大系数。但是PKPM还没有更新,如何计算是个难题。我把新旧规范的内力增大系数整理了一下,能不能从中看到应该适当调整的计算结果。
框架梁、框架柱内力的增大系数
构件类型 部位 抗震等级 内力增大系数
弯矩 剪力 新旧规范比较
2001抗规 2010抗规 2001抗规 2010抗规 弯矩 剪力
框架结构 非框架结构 框架结构 非框架结构 框架结构 非框架结构 框架结构 非框架结构
框架梁 全部框架梁(剪力墙连梁) 特一级 1.00 1.00 1.00 1.56
9度及一级 1.33
一级 1.30 1.30 1.30 无变化
二级 1.20 1.20 1.20
三级 1.10 1.10 1.10
四级 无 无 无 无
框架柱 底层柱柱底截面 边中柱 特一级 1.800 2.520
角柱 1.980 2.772
边中柱 9度及一级 1.597 2.319
角柱 1.757 2.551
边中柱 一级 1.500 1.700 1.400 2.100 2.550 1.960 13.3% -6.7% 21.4% -6.7%
角柱 1.650 1.870 1.540 2.310 2.805 2.156 13.3% -6.7% 21.4% -6.7%
边中柱 二级 1.250 1.500 1.200 1.500 1.950 1.440 20.0% -4.0% 30.0% -4.0%
角柱 1.375 1.650 1.320 1.650 2.145 1.584 20.0% -4.0% 30.0% -4.0%
边中柱 三级 1.150 1.300 1.100 1.265 1.560 1.210 13.0% -4.3% 23.3% -4.3%
角柱 1.265 1.430 1.210 1.392 1.716 1.331 13.0% -4.3% 23.3% -4.3%
边中柱 四级 无 1.200 1.100 无 1.320 1.210
角柱 无 1.320 1.210 无 1.452 1.331
其他 边中柱 特一级 1.680 2.352
角柱 1.848 2.587
边中柱 9度及一级 1.452 2.108
角柱 1.597 2.319
边中柱 一级 1.400 1.700 1.400 1.960 2.550 1.960 21.4% 无变化 30.1% 无变化
角柱 1.540 1.870 1.540 2.156 2.805 2.156 21.4% 30.1%
边中柱 二级 1.200 1.500 1.200 1.440 1.950 1.440 25.0% 35.4%
角柱 1.320 1.650 1.320 1.584 2.145 1.584 25.0% 35.4%
边中柱 三级 1.100 1.300 1.100 1.210 1.560 1.210 18.2% 28.9%
角柱 1.210 1.430 1.210 1.331 1.716 1.331 18.2% 28.9%
边中柱 四级 无 1.200 1.100 无 1.320 1.210
角柱 无 1.320 1.210 无 1.452 1.331
注1:轴力的增大系数均为 1.0