土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 对于单桩竖向极限承载力的疑问

对于单桩竖向极限承载力的疑问

发布于:2011-03-30 23:20:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • glxfl
    glxfl 沙发
    楼主有两点不明白:1、单桩的含义。2、2000KN和4000KN的关系。
    单桩是指已经接完后并压到4000KN的单桩。
    4000KN是极限值,2000KN是特征值,亦即设计值。
    2011-04-02 10:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • 熊利文
    熊利文 板凳
    最好桩基检测规范看一下,2000是特征值,4000极限值
    2011-04-02 09:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.71 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

普通住宅,一梯两户,求指导。

普通住宅,一梯两户,求指导。

回帖成功

经验值 +10