土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 试水装置

试水装置

发布于:2002-12-27 18:22:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
试水装置离地面应多高,离地面低吧,看不到压力表,离地面高吧,测的就不是末端喷头的压力.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 消
    沙发
    末端试水装置测试的不是最不利点喷头的压力(但可由此推倒),关于这个专题可见一些专业杂志论文,另外即将修订的规范拟订稿中也承认了这点。所以只要方便使用不就得了吗。
    2002-12-31 19:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • typhoon
    typhoon 板凳
    我一般将表设于2.5m高处。
    2002-12-29 21:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋规范不明确

规范上说的喷头数不超过8个.如果我是干管上对称布置喷头,那么是一边不超过8个,还是两边总共不超过8个.

回帖成功

经验值 +10