目前在做一个小的电厂主厂房,地处8度区,场地为不均匀,起伏比较大,持力层拟选强风化石灰岩,有的地方基础底就能直接坐在该层,有些地方该持力层在基础底7、8米深,领导说采用人工挖孔桩,可对于持力层较浅的,桩也就1~2米长,长径比太小了,这能定义为桩吗?有人说长径比<3按照墩基计算,墩基是不是和独立基础差不多?很迷茫,望高手指点一二!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leanka
    leanka 沙发
    湖北省地方标准《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003中规定,埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。