土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱浇筑斜了7cm

框架柱浇筑斜了7cm

发布于:2011-03-30 20:24:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近很是恼火,一个四层的框架结构,顶层是坡屋面,底层的边柱600x600;
施工时由于工人模板没有关好,垂直度也没有吊好,底层的一根边柱向外倾斜了7cm;
特别说明,整个建筑的主体已经完工,贴外墙砖的时候才发现的这个问题。
想请教这里的朋友,有什么好的解决方法。

QQ截图未命名1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • me910120
    me910120 沙发
    我就不知道监理跑哪去了???施工员干吗去了? 如果是涨模还不要紧 但是如果是整根柱子外偏的话就得找设计的出方案!
    2012-04-09 16:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • qqlingpo
    qqlingpo 板凳
    没有人支持啊,我有类似的问题,桥梁的柱接倾斜了90mm,怎么处理,上部结构也已经完成了。
    2012-04-09 15:45:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做了两年施工,想改做设计

08年土木工程毕业,做了两年多施工,一年房建施工,一年高速公路施工,不想做施工了现在。想做设计,不知道从哪里开始。最近在学习几个软件,CAD,天正,PKPM。理论力学也在复习回顾当中,因为两年的施工基本上把这些都忘记了。请大伙给我出出主意

回帖成功

经验值 +10