V型滤池反冲洗的问题

发布于:2006-04-12 11:47:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
10万吨V型滤池反冲强度:
第一步:气冲气强度:q=15l/(s.m2)
第二步:气水冲气强度:q=15l/(s.m2)、气水冲水强度:q=4l/(s.m2)
第三步:水冲水强度:q=5l/(s.m2)
单座滤池面积是70个m2.
那么,我选泵的时候是按最大水冲强度来进行选择,泵是流量为1300m3/h,扬程为9.5m.
现在有个问题,气水同时冲洗时候,水强度要小一些.那么,怎么来控制水泵的流量呢.甲方要求改成变频泵,但是我们以前设计的都不是变频泵,请教各位,你们在做这种设计时候,或看到的有是变频泵的吗?如果没有,是怎么进行控制的?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • mashulan
    mashulan 沙发
    请问楼主
    你有V型滤池的详图吗
    我现在正设计呢找不到图
    请赐教
    2006-06-07 21:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuxuzong
    liuxuzong 板凳
    “愿与35楼老弟共勉,相互切磋”,又出错了,应该是37楼,对不起!
    2006-06-07 18:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多