正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(147 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 711 人订阅
阅读下一篇
如题,, 消火栓立管预埋套管的隐蔽资料怎么做? 这个问题困扰我多久了 ,,请大家帮帮忙,小弟感激不尽。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(147 )
只看楼主 我来说两句高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
回复 举报
查高规3.0.1----得出属于一类高层,商住楼。
查高规表7.2.2---得出室外消火栓30L/S,室内消火栓40L/S
回复 举报