请教各位专家一个问题:
北京在冬季温度很低时,可以采用气压试验来代替水压试验,但是,气压和水压的关系是怎样的呢?比如要19kg的水压,要打多大的气压才可以呢?
不要告诉我仍然可以水压试验,可以用盐水或防冻剂之类的话,因为我只是想弄清楚水压和气压的关系,那位高人对此有心得,请不吝赐教!谢谢!
发布于
2002-12-26 22:49:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
du1120@co163
水压试验是设计压力的1.5倍,气压是设计压力的1.15倍
2006-05-12 16:33:12
来自 PC
评论
举报
siceman
你可以参考
工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97
7.5条(不一定有用!)
我很赞成你的这种想法!
2002-12-27 10:11:27